土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 组合梁有支撑还需要施工阶段计算吗
在计算组合梁时,如果组合梁施工时下有支撑,还需要计算钢梁的强度、稳定和挠度吗,pkpm sts工具箱里说可以不用计算,但好像《钢规》说需要根据支撑情况计算,不清楚到底按那个来

全部回答(3 )

  • wanglixin6181
    如果组合梁施工时下有支撑,就不需要计算钢梁的强度、稳定和挠度,但对支撑的设置数量与间距有要求,如跨度大于7米时不少于3个,小于7米时为1~2个,其目的就是为了控制施工阶段梁的变形。所以要计算也只是对支撑的计算,而不是去计算组合梁。
    2013-11-06 16:28:06 来自 PC 评论 举报
  • hjgnehdueg
    不用计算支撑吧。
    2013-11-06 14:01:06 来自 PC 评论 举报