对大型变压器送电冲击时,是否投入消弧线圈
对大型变压器送电冲击时,是否投入消弧线圈
如题
请高手们解释下为什么需要投入或不可以投入消弧线圈
先谢谢了
发布于
2013-11-05 11:18:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
wboy8759
主变竣工送电冲击试验与主变带消弧线圈冲击试验最好分开做,一步步来,慎重起见。
以后日常运行中是否投消弧线圈,要根据系统实际电容电流大小来决定。
2013-11-11 12:06:11
来自 PC
评论
举报
lingxuct
冲击试验有5次吧?电力部门会向你要方案的,好象不能说10KV中性点消弧线圈一定投或不投。
个人意见,前面三次不投(10KV)中性点地刀,这样,在冲击试验时发生接地信号就可以查问题,投了接地刀闸反而难查故障了。
后面二次因为前面没问题,可以大胆投接地刀闸,因为在向下级送电时,为防止在接地故障,投消弧线圈可减小故障电流。