土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器呼吸器引起的异常分析和处理

变压器呼吸器引起的异常分析和处理

发布于:2013-11-05 09:14:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  变压器作为变电站的主设备,运行的安全直接影响供电的可靠性,在变压器预防性试验中,发现主绝缘异常,对造成异常的原因进行分析和及时处理,防止了一起设备事故的发生,并提出了运行维护中应注意的问题。

  关键词:变压器;呼吸器;绝缘异常

  1 设备异常概况

  35 kV天桥变电站主变压器为SZ9-3150/35,1999年9月出厂,配备的有载调压开关为SYJZZ-35型,该变压器2000年元月投入运行。

  2005年7月29日,在对该变压器进行周期性预试中,发现该变压器绝缘电阻、泄漏电流等数据不合格。

  2 影响主绝缘异常的主要因素

  该主变压器前次预试日期为2002年4月29日,主绝缘试验报告和2004年3月油样监督试验结果均正常。根据上述各项目测试数据结果分析,高压侧对地绝缘不良,影响变压器主绝缘异常的主要因素简述如下。

  变压器本体油枕部分密封不良进水,造成本体绝缘油含水量大;有载开关油枕部分密封不良进水,造成有载开关内部绝缘油含水量大;有载开关多次切换档位,造成内部绝缘油碳化严重;因变压器本体内绝缘油含水量大,高压线圈表面受潮造成绝缘不良;有载调压分接开关绝缘油含水量大,造成开关绝缘桶受潮(因该部分为高压侧对地绝缘是独有的部分);高压线圈至有载调压分接开关引线绝缘受潮、对地距离不够等原因。

  3 现场检查和油试验发现的问题

  检修和油化验技术人员,现场对变压器检查和对变压器油取样试验,发现问题。

  有载调压开关呼吸器内硅胶已严重受潮变色,失去吸潮作用;呼吸器下部油杯内无变压器油,失去油封作用;变压器本体绝缘油取样化验,耐压试验数值符合运行标准;有载开关本体绝缘油取样化验,平均耐压数值只有1.8 kV;对本体和有载开关各密封部位检查完好,无渗油和进水迹象。

  通过现场的检查和对油样耐压试验结果,确定先对有载开关进行吊芯检查,吊芯后发现下述问题。

  放出储油柜内的变压器油,打开油载瓦斯继电器,发现瓦斯继电器内有积水(约10 g)并锈蚀;打开有载调压开关上盖,发现有载开关上部传动部分有沉积水;将有载开关箱体内部变压器油放完后,油箱底部也有积水,约100 g;打开有载开关储油柜偏门,储油柜内有积水约20 g并锈蚀严重。

  现场对有载开关各部位进行认真的检查、清理,并用合格的变压器油多次进行冲洗,正确安装呼吸器,试验结果正常。

  4 引起变压器主绝缘异常的原因

  经现场检查分析,造成该变压器主绝缘异常的原因是由呼吸器引起。

  有载开关储油柜呼吸器下部油杯内无变压器油,呼吸器硅胶长期与空气直接接触,已严重变色失去吸潮作用,有载开关油枕内的变压器油直接处于空气之中,呼吸器失去作用,是造成变压器主绝缘异常的主要因素。

  天桥变压器地处深山凹地之中,温差大、湿度大,由于呼吸器失去了变压器油与空气的隔离作用,开关内部长期与大气直接相通,潮湿的空气长期直接进入储油柜内,随温度变化形成凝露,凝露积水进入有载开关本体内部,使变压器油含水量增大,油质劣化,绝缘强度下降,是造成变压器主绝缘异常的直接原因。

  5 运行维护中应注意的问题

  通过设备试验数据的异常并进行分析和处理,变压器在运行维护中应注意以下几点。

  运行值班人员应加强责任心,认真检查设备的状况,发现异常现象及时排除,消除隐患;安装有呼吸器的户外设备,要加强维护检查,注意观察呼吸器的硅胶颜色,发现颜色变化,应进行更换;更换硅胶后,必须注意,呼吸器底部的油杯内必须按标志或容积,盛装二分之一多的变压器油,以防呼吸器内硅胶与大气直接相通,影响使用寿命,硅胶失去作用,空气直接进入储油柜内,造成变压器油劣化或形成凝露,危害设备的安全运行。特别是湿度大和雨季,应经常检查呼吸器硅胶的颜色,发现变化,立即更换,并正确安装。

  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    安装和维护中没经验,许多角落部位让它空出来,造成进水,实际影响不大,小毛病好修!

    维护中硅胶变色都没看到,不要说瓦斯继电器进水了!
    2013-11-05 09:29:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2141 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35/0.4kV的变压器最大容量可以做多大啊?

35/0.4kV的变压器最大容量可以做多大啊?有间规划中的工厂,根据用电容量拟配6300kVA的,能否直接做到35/0.4kV直供?而不用传统的35/10kV、10/0.4kV两级电压的供电模式?

回帖成功

经验值 +10