本人做了一个项目其中一条审查意见是这么的:“ 应给出变压器低压侧电源总开关的短路通断能力。”
请问各位,这个我在图纸上怎么表达呢。

变压器系统部分截图1.jpg


变压器部分截图2.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zh-zcj
    zh-zcj 沙发
    就是通过短路电流计算,得出该回来短路电流最大值 ,然后看你选的开关开断能力是否与之匹配。
    2013-11-05 16:30:05

    回复 举报
    赞同0
  • chint2019
    chint2019 板凳
    塑壳断路器 参数就是那样了
    2013-11-05 12:01:05

    回复 举报
    赞同0