土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜复合开关爆炸了

电容柜复合开关爆炸了

发布于:2013-11-04 18:16:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一采石厂电容补偿柜10路复合开关炸了9路是什么问题啊?电容器是24Kvar的。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zsq20060408
    zsq20060408 沙发
    zdkr 发表于 2013-11-4 21:41 楼主能否给你补偿柜配置简单说一下啊 采石场的设备会不会谐波大啊 另外你是否配置相应的电抗器400KVA的变压器,配置240Kvar的电容,可能是破碎机引起的
    2013-12-02 10:39:02

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    1、采石厂的环境条件极差。如果维修者懒于维护、清除,粉尘在电器上很容易积累过多。遇到潮湿天气极易引发电气故障。
    2、采石厂的电源大多引自农电线路。电压波动较大。也易引发电气故障。
    3、如果电压过高的话复合开关就容易损坏。
    2013-11-05 20:54:05

    回复 举报
    赞同0