做结构的大侠求助:卫生间上的封口梁,梁上是上层的楼板和填充墙。结构设计的400高的梁,当时没考虑热水器排气孔,业主装修时把梁从中间打了个160的孔,各位大侠评价下 危险性有多大?


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 向大师致敬
    谢谢各位大侠指导~
    2013-11-06 17:07:06

    回复 举报
    赞同0
  • 年华似水流
    正截面弯矩截面影响较小,剪力影响较大,建议补强下钢筋。