土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 卫生间窗顶大梁开孔

卫生间窗顶大梁开孔

发布于:2013-11-04 17:33:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做结构的大侠求助:卫生间上的封口梁,梁上是上层的楼板和填充墙。结构设计的400高的梁,当时没考虑热水器排气孔,业主装修时把梁从中间打了个160的孔,各位大侠评价下 危险性有多大?


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 向大师致敬
    谢谢各位大侠指导~
    2013-11-06 17:07:06

    回复 举报
    赞同0
  • 年华似水流
    正截面弯矩截面影响较小,剪力影响较大,建议补强下钢筋。
    2013-11-05 12:56:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

satwe参数对应规范

一、周期与周期比 第一扭转周期与平动周期的比值0.9(0.85)具体看高规3.4.5二、轴压比 参看抗规6.3.6三、位移比 参看高规3.7.3四、有效质量 大于90%,参看高规5.1.13 《高层建筑混凝土结构技术规程》5.1.13-2 条规定,抗震计算时,宜考虑平扭藕联计算结构的扭转效应,振型数不宜小于 15,对多塔结构的振型数不应小于塔楼的 9 倍,且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的 90%。

回帖成功

经验值 +10