梁腹板高度增加构造钢筋的问题:
混规9.2.13:
3.jpg
hw是什么呢?文字可能很难理解:
详图11G101-1图集
0111.jpg

那么hw,是直接减去板厚吗?当然不是。
图集只是一个规范的图示,
作为设计人员,应该按混凝土设计规范作为依据:
关于hw
详混规6.3.1:
01.jpg

有人会问,有效高度h0是什么呢?
详混规6.2.23-3款:
01111.jpg

结论:
如最具代表性的矩形截面,本应hw=h0=h-a,那么当腹板高度hw=450时,按混规减去一个a,则无需增加构造钢筋,
但审图有时会提“建议增加” ,所以一般的情况做保守设计话很多设计人员按照不减a去算腹板高度,即h0=h。

具体是否严格看自己院的统一要求,450的梁多不多,甲方的含钢量要求怎么样,当地图审部门的意见综合考虑。

为了让大家和自己明白大多数人怎么做的,
特借土木平台做最一个全国设计行业 调查:
大家投票一下,平时怎么做的。
温馨提示:点投票=系统+1土木币


01.jpg


3.jpg


0111.jpg


01111.jpg

全部回复(335 )

只看楼主 我来说两句
  • yaojie0415
    yaojie0415 沙发
    谢谢 谢谢!!!
    2016-07-22 17:18:22

    回复 举报
    赞同0
  • xm123123xm
    xm123123xm 板凳
    学习了,PKPM是考虑了这个a值的,但边梁或洞口侧时是加了的,不知道为何?