阅读下一篇
又一个犯迷糊的问题,知道电流该怎么求用电量,请教!我想求用电量是多大,商场内用的中央空调器吊顶空调器,380V供电,电机是0.5的功率因数,其中一路的三相电流为a:39.4b:38.4c:41.8,用公式P=UI*1.732*功率因数*0.8的效率是10530W,这个用电量是不是实际的消耗电量,还是实际的消耗电量为P=UI,我理解实际的功率应该是电流最准,电流乘以电压就是功率了,功率因数和效率是计算电机本身的数值什么的,是不是可以这样理解,要是知道电流该怎么求用电量,谢谢了,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zhufeng7413
沙发
天正电气也能计算是否需要防雷
2013-11-04 14:33:04
赞同0
-
我爱拼搏
板凳
wboy8759 发表于 2013-11-4 12:48 这两个规范都有明确规定:GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》GBT21714.1-2008《雷电防护 第1部分 总则 …谢谢回复,找来好好研读一下
2013-11-04 14:05:04
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报