土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 送检86组桩,有一组疑似不合格,怎么办

送检86组桩,有一组疑似不合格,怎么办

发布于:2013-11-02 13:49:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们工地用的商品混凝土送检86组桩样,其中有一组可能不合格 这86组中三组是试验桩,标号C35,恰巧三组试验桩里有一组强度只有33.3,其余的是C30的工程桩,全部合格;现在我们施工时还要把试验桩当成工程桩来用。

问过我们总工,他冒出这么一个说法,桩检测不是按单个的,这么多桩可以有个3%的不合格率,况且那根桩的强度也达到了设计强度的95%,所以这组桩是合格的没有问题。

但现在另一个我们施工的负责人不认同这种说法,还是认为不合格。

注:质监站强度报告没有在备注栏里标明异常,也没有标明低于设计强度,就跟正常合格报告一样,抓狂啊,到底合不合格啊?能不能用啊?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • liguowei315
    liguowei315 沙发
    没什么问题的。总工的说法是对的。 况且工程桩用的是C30。 试桩是因为要承压2倍的特征值而提高混凝土强度的。
    2013-11-06 09:56:06

    回复 举报
    赞同0
  • 旧信纸
    旧信纸 板凳
    设计的时候 有余量的。。。
    2013-11-04 18:11:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多