土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急照明灯如何强制点亮?我来告诉你

应急照明灯如何强制点亮?我来告诉你

发布于:2013-11-02 11:05:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位是如何设计应急照明灯强制点亮的?讨论下?
1、如果自带蓄电池的灯,直接接入正常照明。那正常停电下,灯就亮了,时间长了,放完电,万一遇火灾就不能点亮了?
2、自带蓄电池的灯接入消防双电源箱,不能满足火灾时强制点亮。再加接触器?

关于应急照明的做法,截几张网友提供的图给大家看看
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg




6.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • lcdlyj
    lcdlyj 沙发

    好东西,多谢分享

    2018-01-31 10:52:31

    回复 举报
    赞同0
  • liaogang1
    liaogang1 板凳
    楼主这个贴子,我在很多电气群看到有人做成文档分享了,今天看到原贴,感觉还是有些问题。