阅读下一篇
上柱钢筋比下柱大时,如何处理?纠结的很整个结构地上30层,地下一层,嵌固端在一层位置。现在为了让小区景观更加协调,对一层架空层进行提高,在原设计图基础上加高800mm,层高达到4.8米,地下室层高还是4.35米。方案报设计院,设计院经过重新计算,首层剪力墙暗柱钢筋、墙身钢筋直径大幅增加,暗柱钢筋由原来的14变20,16变22....,地下室钢筋保持不变。这样就产生一个问题上柱大直径钢筋跟下柱小直径钢筋如何连接,在11G101中第57页 图2有这个做法,但是发现这样做施工难度非常大,搭接位置很高钢筋很长,不管是地下室柱筋还是一层柱筋都很长。如果我采取从新插筋这样可行不,就是柱变截面钢筋做法,把地下室上来的暗柱钢筋锚到一层梁板内,在把大直径钢筋往下插入1.2锚固长度
回帖成功
经验值 +10
全部回复(55 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报