求助天车滑触线问题
求助天车滑触线问题
我们公司厂房长300米,宽30.5米。有2台10T单梁行车,2台32T双梁行车,2台20T双梁行车,选用的800A的单级滑触线,一个电源柜,为什么几台行车不能通场运行啊。求解?谢谢!
发布于
2013-11-01 20:00:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
wanyuankeji
走电缆沟或者桥架,分段供电就可以啦
2013-11-16 17:21:16
来自 PC
评论
举报
zengdaiqiu
两台多功能天车大概800kw,配电室至厂房中间大概250米,请问该怎么敷设电缆
2013-11-14 21:10:14
来自 PC
评论
举报