发电机负荷问题

发布于:2013-11-01 19:53:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近期,厂内发生一起发电机跳闸事故,事故报警有三个,13点59有一个过负荷报警,一分半后励磁系统跳开,马上发电机出口断路器跳闸!另两个报警是励磁故障和热工故障而且热工故障稍微早报警!汽机专业那边只报了一个电调故障!当时负荷12.34兆瓦,额定负荷是12兆瓦!降负荷期间跳的!希望有专业师傅解惑!还有疑问就是过负荷不是只动作于信号的么,还是高负荷对其他产生影响了?拜托~大虾们

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 莫下雨
    莫下雨 沙发
    呵呵,没接触过发电机,不懂帮顶吧:lol
    2014-01-07 08:57:07

    回复 举报
    赞同0
  • 水中央
    水中央 板凳
    你先把故障项目和数量以及先后次序说下,照你这个情况来说,一万二的机组超负荷短时间是允许的,长时间当然不行,肯定得报过负荷,然后励磁这块我不知道你们那个是用励磁机的还是自励磁的,后者比较灵敏更容易跳闸,在者热工故障估计也是那个超负荷弄的汽机转子超速,电动调节门报警,实际上和过负荷是一个道理,都是通过保护装置发出跳闸信号的,你可以查一下保护定植是不是有问题,多检查检查二次接线,汽机保护这块,降负荷跳闸不大多见。甩负荷,失步,低周解列,横差这类的故障比较多反正
    2014-01-06 06:20:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。