本帖最后由 12060 于 2013-11-1 13:18 编辑
最近做一个大学生宿舍,其设计用水量的计算让我很苦恼。
工程概况:该宿舍分三段,第一段24层,第二段9层,第三段,18层。学生总人数约6000人,4人一间宿舍,共用一卫生间,卫生间内设有一个独立的淋浴间,一个蹲便器,两个洗脸盆。
按建筑给水排水设计规范,该宿舍属于3-4类宿舍,其设计流量的计算时,就应该采用规范3.6.6公式。以下表格为计算结果:
这个结果太吓人了,感觉和实际工程完全不符~~
于是,我又选择了3.6.5的公式(即按1-2类宿舍进行设计)进行计算,其结果如下:
这个结果,感觉还算合理,但是我又担心满足不了实际工程的供水要求,毕竟是6000人的学生啊,用水高峰时段基本一致,如果按1-2类宿舍进行设计,会不会出问题?很纠结~~于是,最后,我决定按公式3.6.5进行设计,考虑一定的安全系数,即:
这样处理,感觉挺符合实际的。但是还有有些担心~~希望大家能说说,该如何处理这类工程的实际设计计算。



全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
blackpard
沙发
路过学习,过路学习。按3.6.5计算没有问题。
2016-12-08 09:31:08
赞同0
-
lichangan1000
板凳
学校和部队是个特殊群体。其主要特征是用水时段集中。周六日还可以按3.6.5,若周一~周五,就不能按3.6.5,但3.6.6是否偏高,是个业内有争论话题。
2016-12-08 09:24:08
赞同0
加载更多回复 举报