土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 《建筑设计防火规范》第11.4.1条第8款大家是怎么解读的?

《建筑设计防火规范》第11.4.1条第8款大家是怎么解读的?

发布于:2013-11-01 12:57:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟做了几个乡镇里的幼儿园,都是三~四层,建筑面积都不超过2000平,图审说根据《建筑设计防火规范》第11.4.1条第8款,幼儿园都要做火灾自动报警系统。我对这条的解读是只要任一层不超过1500平或总面积不超过3000平的幼儿园就不用做火灾自动报警系统。大家是怎么看的呢?或者有哪位这方面权威解读过这条是怎么理解的呢?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 我爱喝绿茶
    roooocky 发表于 2013-11-1 14:14 GB 50016–2006《建筑设计防火规范》:11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统: 1 大中型电子计算机房 …赞同版主的分析,标点符号很有讲究哦。
    2013-11-10 16:25:10

    回复 举报
    赞同0
  • duanyu1218
    duanyu1218 板凳
    本帖最后由 duanyu1218 于 2013-11-10 11:11 编辑 shancha9026 发表于 2013-11-5 12:38 顿号有一个作用,是表示多个并列的词语。逗号只是表示停顿。关于“6 地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、 …从语文角度来说,仁兄说的确实有些道理。不过个人觉得还是有些不妥。很多乡镇幼儿园就几个班,几间教室,而且附属于某多层住宅楼或是独处于某多层住宅片区,如果也要做火灾报警系统,感觉实在是太浪费了。
    2013-11-10 11:07:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV转角带分支电杆安装隔离开关+断路器的CAD图(断路器装设于分支侧)

本帖最后由 lgpzzu512 于 2013-11-1 11:59 编辑

回帖成功

经验值 +10