沙发
lwwb1251 发表于 2013-11-1 13:12 此工程如何验收合格?锚固、搭接、箍筋等不符合要求吧?楼主哪弄的照片?堪称'经典'制作!!看图片上面钢筋的基本规范要求要符合,梁–搭接倍数是否合适,搭接不能再同一位置,搭接部分钢筋加密,箍筋弯钩不符合要求,钢筋保护层没有。不知道现场是否为框架,框架梁砼浇筑位置也有要求。柱和梁锚固是否合适等。现场情况不是分明确,看到的也就这些。。仔细看一下11G101–01就可以了
2013-11-01 16:42:01
赞同0
-
首心守贝
板凳
完全是在乱劈柴啊,你这个施工,我汗一个先