发布于:2013-11-01 12:08:01
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
太原理工直埋软件计算出来的结果是怎么用的呀?我是新人求助,
◎◎◎第1段计算管线◎◎◎
*计算起点:固定墩(里程0+0.00m);计算终点:波纹补偿器(横向)(里程0+1054.93m)
——————————————————————————
*直管段应力验算:
该计算管线的全部直管段应力验算合格,允许进入嵌固。
——————————————————————————
*锚固段分布:
第1锚固段:0+0m~ 0+136.3m; 长:136.3m
——————————————————————————
*过渡段(l,ls)和锚固段(lg)长度:
l(1)=0.00m; lg(1)=136.30m; ls(1)=291.70m
l(2)=154.76m; ls(2)=221.69m
l(3)=100.03m; ls(3)=150.45m
——————————————————————————
*驻点里程(llch)或锚固点里程(lglch):
锚固点1里程lglch(1,1)=0+0.00m;锚固点2里程lglch(1,2)=0+136.30m
驻点里程llch(2)=0+582.76m
驻点里程llch(3)=0+904.48m
——————————————————————————
*各个弯头的应力验算情况如下:
弯头许用应力为:375MPa
弯头1(光滑弯头): 280.9277MPa,合格
弯头2(光滑弯头): 414.3611MPa,不合格!请重新设计该弯头!
*******************************************************************************
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报