土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 关于地下室嵌固端的问题

关于地下室嵌固端的问题

发布于:2013-11-01 11:38:01 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
规范上说如果要将地下一层顶板做为上部结构的嵌固端,必须满足的条件是地下一层的侧向刚度是地上一层的2倍。那么我想问,如果地下一层的刚度满足了地上一层2倍的条件,我是否可以不将地下一层顶板做为嵌固端设计呢?如果不将其做为嵌固端设计,真正遇到地震作用的时候,由于地下一层刚度较大,且周边土的嵌固作用较好,会不会出现地上一层柱在底部配筋不足而破坏的情况呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • struct771
    struct771 沙发
    看下条文说明就知道了:
    地下室一般全埋。
    如果地下室四周填埋深度相差较大,宜单独设支挡结构。
    这个“宜”字,大家怎么把握?
    2013-11-01 15:04:01

    回复 举报
    赞同0
  • wangqian125420111
    我只是有点儿不理解而已。想知道怎么做才对。其实主要想问的是,如果地下一层侧向刚度大于地上一层的两倍时,我时候可以不把地下一层顶板当做嵌固端。
    2013-11-01 13:43:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多