土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅普通供电电缆,可以和消防动力电缆共桥架么?

住宅普通供电电缆,可以和消防动力电缆共桥架么?

发布于:2013-11-01 10:24:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一栋楼的普通动力电缆,与消防的动力电缆是否可以共用桥架?请教哪个规范有要求,规范号?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 烧柴油的ufo
    要用隔板隔开嘛
    2013-11-05 17:12:05

    回复 举报
    赞同0
  • ray卢
    ray卢 板凳
    一般都是公用,然后加隔板隔开的
    2013-11-05 16:32:05

    回复 举报
    赞同0