土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋弯折180度后调直并焊一根同等直径的钢筋后能否继续使用?

钢筋弯折180度后调直并焊一根同等直径的钢筋后能否继续使用?

发布于:2013-11-01 09:55:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在线等。请高人指点。
  • 來兮
    來兮 沙发
    看你用在哪,梁柱主筋不建议使用,次一级可以使用。毕竟对折后调直在弯处钢筋物理性能下降到一定程度了,抗拉是满足不了主筋要求的,焊接也不保险。
    2013-11-01 12:23:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。