土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于桩筏基础筏板钢筋净距问题

关于桩筏基础筏板钢筋净距问题

发布于:2013-11-01 08:49:01 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
最近遇到个闹心事情。设计了一个高强预应力混凝土管桩筏板的基础。桩与筏板连接详图设计为桩伸进筏板50mm,筏板设计1200mm,22@150双层双向配筋。施工单位实际把桩伸进筏板150mm。导致钢筋净距减小100mm。结果质监站不同意浇筑,我们出变更(由于施工误差导致钢筋净距减小100mm,将筏板改为1300mm)。最后施工单位向甲方要多出100mm厚的筏板签证钱,甲方以设计院出的变更单是由于施工误差原因,禁止付款。施工单位对设计单位意见非常大。还威胁恐吓。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • chinalxb
    chinalxb 沙发

    这事通常让施工单位找甲方,甲方同意出文件后,设计再给发变更。

    2020-05-19 15:52:19

    回复 举报
    赞同0
  • sunqingzhen1988
    yahoovladier 发表于 2013-11-1 11:17 神马都是浮云!关系搞定一切!可不是么 ,现在高技术的太没地位了
    2013-11-01 13:02:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多