土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 别的公司拍来的配电箱照片,个人对他们做的不满意

别的公司拍来的配电箱照片,个人对他们做的不满意

发布于:2013-11-01 00:19:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在别的公司逛,看到一些配电箱,就拍下来了,个人感觉有几个地方没做好
1:电表与指示灯的布置太不协调了,还有那个名牌。
2:用了电压转换开关,却不用电流转换开关,搞不懂。
3:保护熔丝用了6个 ,个人感觉3个足矣,指示灯可以从电压转换那里并线。
4:100A的输入,塑壳那里用铜牌连接,后面用线,个人感觉,全部用线还好接。
大家觉得呢?

IMG_20131031_170312.jpg


IMG_20131031_170400.jpg


IMG_20131031_170417.jpg


IMG_20131031_170552.jpg

全部回复(175 )

只看楼主 我来说两句
  • 好期待
    好期待 沙发
    czk2011 发表于 2013-11-1 08:48 电流转换开关 还真没用过 求箱子尺寸那是电压装转换开关
    2015-01-04 16:47:04

    回复 举报
    赞同0
  • 一剑飙血
    一剑飙血 板凳
    就这几张吗
    2015-01-04 15:31:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

福建省10kV线路典型设计(CAD版本)

10kV线路杆塔组装图、加工图

回帖成功

经验值 +10