土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 是否需要接入稳压管的疑问?
一个小区地上住宅群不做喷淋、只有地下车库做喷淋。只在最高的一栋住宅屋面设置一个消防水箱、请教一下、这种情况喷淋稳压管是否需要接入屋面消防水箱。

全部回答(2 )

  • zhangshengna
    肯定要接到报警阀进口处 要不然在泵启动之前如何报警啊!
    2013-11-02 14:10:02 来自 PC 评论 举报
  • w-jwei
    喷淋稳压要从屋顶水箱接出来,不过要校核下水箱高度与喷淋泵的扬程,如果水箱高度高于扬程,这个稳压管在接入喷淋管网要设减压阀。
    2013-11-01 10:43:01 来自 PC 评论 举报