工业与民用配电设计手册上继电保护整定这章,讲速断整定是以最大运行方式下三相短路电流为基准来整定的。为什么不是以最小运行方式下的两相短路电流为基准来整定?
然后校验灵敏度系数的时候是以最小两相短路电流来校验,并且该整定值必须小于最小运行方式下的两相短路电流的1/2,感觉不理解。求答案。感觉工业与民用配电设计手册关于变压器高压侧的那个速断保护的两个公式自相矛盾啊。用低压侧三相短路电流折算至高压侧,然后再折算成高压侧电流互感器的二次(那些系数暂时不管),得出来的整定值,完了用低压侧最小两相短路电流来校验,灵敏度系数还必须大于2。这感觉两个公式自相矛盾啊。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    楼主完全理解错了。整定是拿低压侧的最大三相短路流经高压侧的值(这个正常是由低压侧来管的,高压侧只是后备管),校验是拿高压侧最小两相短路的值。后者短路电流比前者大多了。