土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在线求教大神解释
现在火线跟零线带了负载,用摇表能否测出这个负载的绝缘电阻,还有能否用摇表判断这个灯具的好坏
ps:负载是带镇流器的灯具

全部回答(10 )

  • lsc19590714
    首先确定带电负荷不能用摇表测试。因为摇表本身就是一个小型发电机,使用说明中:每分钟以120转的速度摇测,另外应注意如果用电器是220V交流电,可用500V戓1000V摇表,千万不能用2500V摇表。一般摇测绝缘电阻值在0.5M欧以上即为合格。切记断电后单独测试电器件把连线拆除。
    2013-11-02 16:52:02 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    cy332021 发表于 2013-11-1 13:26 版主,我的意思是断电之后去测负载的绝缘电阻,不是电缆的,这个测试结果准不准确一楼是这样说的:“现在火线跟零线带了负载,用摇表能否测出这个负载的绝缘电阻,还有能否用摇表判断这个灯具的好坏”断电后测量负载的绝缘电阻?还不是电缆的,那就把电缆拆开。结果准不准确?要看人为误差有多少,表的误差有多少!你相信就准确的,你不相信就不准确的!!!
    2013-11-01 14:23:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10