土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁刚度放大怎么边支座处梁的弯矩变小了?

梁刚度放大怎么边支座处梁的弯矩变小了?

发布于:2013-10-31 09:39:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按理说梁的刚度变大,梁端分配的弯矩就会相应大一些,然而我做了模型,刚度从1到3,发现边支座处弯矩变小,中间支座弯矩变大了,还请大神指点一下为什么会出现这种情情况。 我做的模型轴网是4.5mX3m,高3m , 柱400X400,梁250X500,板厚150,楼面恒活分别为5,2 线荷载为10,地震分组为二组,烈度为6度,场地类别为三类

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 混凝土结构
    梁刚度大了,和柱子之间的连接就不同了,由固结变铰接了,跨中弯矩就增加了
    2013-11-10 13:45:10

    回复 举报
    赞同0
  • a312366
    a312366 板凳
    你们都没看清楼主的意思。楼主指的是边柱支座弯矩变小,中柱支座弯矩变大。而不是一根梁的梁端和跨中弯矩。
    边柱因为梁柱线刚度比增大,倾向于铰接,弯矩自然减小。
    中柱也是倾向于铰接,但是是连续梁铰接
    2013-11-09 14:16:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多