土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 敞口水池顶端配水平钢筋的原因是什么?

敞口水池顶端配水平钢筋的原因是什么?

发布于:2013-10-31 09:25:31 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
根据给水排水结构设计手册(第二版)P807,敞口水池顶端宜配置水平向加强钢筋。水平向加强钢筋内外两侧各不少于3根,间距不宜大于100mm,直径不宜小于壁板受力钢筋,且不宜小于16mm。

本人对这个构造要求表示不解。配水平钢筋的原因是什么?是因为受力吗?(注:顶部悬臂,竖壁角隅区弯矩最大)为什么是16?不使用角隅弯矩来计算配筋吗?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • a1032722652
    a1032722652 沙发
    正解:《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》CECS138:2002 7.1.7 敞口水池顶端宜配置水平向加强钢筋。水平向加强钢筋内外两侧各不应少于3根,间距不宜大于10cm,直径不应小于壁板受力钢筋,且不宜小于16mm。
    条文说明:7.1.7 敞口水池的池壁顶端,在温差或地基变形作用下是结构的薄弱点,为此规定顶端应配置加强钢筋。
    2014-05-24 22:28:24

    回复 举报
    赞同2
  • d113375743
    d113375743 板凳

    防止顶部自由端变形拉裂的构造措施

    2022-09-22 15:22:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.2 万条内容 · 137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教混凝土水池设计经验

1、一般水池的侧壁、底板怎么样估算厚度2、整浇的水池可以做多长不设缝3、普通矩形水池做预应力多吗?请大侠指教!

回帖成功

经验值 +10