土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教这个无梁楼板柱帽和拉钩的问题

请教这个无梁楼板柱帽和拉钩的问题

发布于:2013-10-31 09:23:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 engansonchen 于 2013-10-31 09:25 编辑

1、请问这个柱帽里柱子的竖向钢筋怎么处理?是要下弯90度吗?这个柱子到地下室顶板就没有了。为什么不开料的时候直接弯好?
2、图纸中的S拉钩能不能用旁边这个形式的代替?有什么区别?

IMG_20131030_152716.jpg


QQ图片20131031090740.jpg

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • 大漠无疆
    大漠无疆 沙发
    1、除去边柱和角柱,中柱的纵筋从柱帽下端算起到板顶的长度满足锚固长度,可以不再弯折,直锚即可。
    2、至于柱的箍筋有个单肢箍,画成s形或c形就按图施工。此处箍筋为5x5,只为抗剪,不涉及抗扭,抗扭计算在梁中存在。
    2015-01-30 10:38:30

    回复 举报
    赞同0
  • raychen_123456789
    S型拉钩拉结效果好,顶部无上部结构时该柱帽钢筋应锚入节点
    2013-11-06 12:31:06

    回复 举报
    赞同0