土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 求助:500KVA临电问题
求教:新工地,临时用电,决定选用500KVA的变压器,且选做箱变[即那种有点象集装箱的样子的东东],请问:

1,这样的话,是不是一定要选干式变压口器?大概要多少钱?
2,用电缆接驳,500KVA的变压器,用多大的电缆合适?每米大约是多少钱?
3,还要哪些配件,大约是多少钱?只考虑市政电到临变距100米的话,总投资要多少钱?

先谢谢了!

全部回答(13 )

  • zcw680605
    lingxuct 发表于 2013-11-3 10:21 1,这样的话,是不是一定要选干式变压口器?大概要多少钱?不必干变,借一台旧变压器会省钱;新买一台油 …非常受益,这样我们就知道怎么样筹划了。比如是选租,还是买,等。
    2013-11-05 09:37:05 来自 PC 评论 举报
  • zcw680605
    lingxuct 发表于 2013-11-3 10:21 1,这样的话,是不是一定要选干式变压口器?大概要多少钱?不必干变,借一台旧变压器会省钱;新买一台油 …版主,您好,非常感谢这么细致地回答!
    2013-11-05 09:35:05 来自 PC 评论 举报