土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电缆与低压电缆同桥架敷设?

高压电缆与低压电缆同桥架敷设?

发布于:2013-10-30 23:04:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题1:高压10kV电缆与低压380V电缆同桥架敷设,中间加钢隔板可以吗?

问题2: 电机的启动,故障信号电缆去DCS和给DCS供电的380V电缆可以同桥架敷设吗?我同事都2个一起敷设在同桥架内,还不加隔板的,我感觉不行,你们怎么看?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lesonlee
    lesonlee 沙发
    dianqipanli 发表于 2013-11-1 04:16 《民用建筑电气设计规范》8.10.8下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:感謝您的解說~學習了~謝謝! 法規如附圖~
    2013-11-01 10:40:01

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    《民用建筑电气设计规范》
    8.10.8
    下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
    1.1KV以上和1KV以下的电缆;
    2.向同一负荷供电的两回路电源电缆;
    3.应急照明和其他照明的电缆;
    4.电力和电信电缆。
    当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
    2013-11-01 04:16:01

    回复 举报
    赞同0