1、风机出口标高+0.3m,向水池(假如池底标高为-03m)中曝气,水深4.5m,风机停机时,会不会出现污水向曝气管道倒灌的情况?谢谢
2、风机出口如果有了安全阀,是不是曝气支管就不用放空阀了?
谢谢大侠们。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • a6342069
    a6342069 沙发
    主风管高于水面,泄压阀也是必须的
    2013-11-04 11:43:04

    回复 举报
    赞同0
  • hunan无极
    hunan无极 板凳
    曝气风机管道设计时在曝气支管上设排空阀没什么用,遇上突然停机情况如果水位高于风机也经常会倒灌,我们设计时可以把在进入水池前的主风管标高设计高出水池液面2米以上,并在高位设置支路竖直止回阀,在正常曝气时止回阀在风压作用下关闭,遇上突然停机时止回阀阀芯掉下,风管与大气连通,气压于大气压相同能防止水倒灌。