a6342069
沙发
主风管高于水面,泄压阀也是必须的
2013-11-04 11:43:04
赞同0
-
hunan无极
板凳
曝气风机管道设计时在曝气支管上设排空阀没什么用,遇上突然停机情况如果水位高于风机也经常会倒灌,我们设计时可以把在进入水池前的主风管标高设计高出水池液面2米以上,并在高位设置支路竖直止回阀,在正常曝气时止回阀在风压作用下关闭,遇上突然停机时止回阀阀芯掉下,风管与大气连通,气压于大气压相同能防止水倒灌。