土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 等电位联结严禁与防雷接地引下线公用

等电位联结严禁与防雷接地引下线公用

发布于:2013-10-30 15:28:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
等电位联结严禁与防雷接地引下线公用,应统一在接地体处做合并接地,很不解刚看到有人说起,等电位联结在前面接还是接地那接有什么区别

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hzhsj
    hzhsj 沙发
    tianpeizhang 发表于 2013-10-30 16:06 雷击避雷器时,在引下线中流过雷电流,由于引下线有电阻,会产生压降,若与等电位连接共有引下线,等电位连 …“雷击避雷器时,在引下线中流过雷电流,由于引下线有电阻,会产生压降,若与等电位连接共有引下线,等电位连接与PE线间(原文如此,不通)电位差”此话有误。因为若将引下线与附近的等电位连成一体,就没有电位差了。所以规范规定,要么连成一体,要么保持3m以上距离(在实际工程中要保持这么大距离不太可能)。
    2013-10-31 08:10:31

    回复 举报
    赞同0
  • hzhsj
    hzhsj 板凳
    “等电位联结严禁与防雷接地引下线公用,应统一在接地体处做合并接地”?此说有依据吗?
    2013-10-31 08:00:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

KX需用系数选责

在设计高级酒店的时候碰到的问题;在建筑需用系数表中高级餐厅是0.7-0.8而高级宾馆是0.7-0.8 ,现在到多数酒店都是住宿和用餐一体的该如何选择呢!!!本人是菜鸟,请大侠帮忙解释一下。

回帖成功

经验值 +10