在设计高级酒店的时候碰到的问题;在建筑需用系数表中高级餐厅是0.7-0.8而高级宾馆是0.7-0.8 ,现在到多数酒店都是住宿和用餐一体的该如何选择呢!!!本人是菜鸟,请大侠帮忙解释一下。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
hzhsj
沙发
tianpeizhang 发表于 2013-10-30 16:06 雷击避雷器时,在引下线中流过雷电流,由于引下线有电阻,会产生压降,若与等电位连接共有引下线,等电位连 …“雷击避雷器时,在引下线中流过雷电流,由于引下线有电阻,会产生压降,若与等电位连接共有引下线,等电位连接与PE线间(原文如此,不通)电位差”此话有误。因为若将引下线与附近的等电位连成一体,就没有电位差了。所以规范规定,要么连成一体,要么保持3m以上距离(在实际工程中要保持这么大距离不太可能)。
2013-10-31 08:10:31
赞同0
-
hzhsj
板凳
“等电位联结严禁与防雷接地引下线公用,应统一在接地体处做合并接地”?此说有依据吗?
2013-10-31 08:00:31
赞同0