采暖立管冻裂原因分析

发布于:2013-10-30 14:55:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一个八层的宿舍楼,干管分为两个环路,每个环路末端的最后一个采暖立管今年出现了冻裂的情况,其中一个立管位于楼梯间,一个位于电梯前室。目前该宿舍投入使用两年,根据施工单位的描述,去年并没有出现大的问题。

答:可能是由于以下几个原因:
① 环路的末端立管与其他并联立管相比较,许用压差小,如水力平衡措施不到位,容易发生水量不足的现象;
② 楼梯间和前室等部位,由于外围护结构较多,且其外窗难以确保经常关闭,属于“有冻结危险的场所”。GB 50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》5.3.5 条规定,管道有冻结危险的场所,其散热器的供暖立管或支管应单独设置。《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调•动力》2.4.4-9条也提到:“……有冻结危险的楼梯间或其他有冻结危险的场所,应由单独的立、支管供暖。散热器前不得设置调节阀,立管上设阀门”。
③ 加之今年的特寒天气,许多地方的气温低于规范规定的供暖室外计算温度,即“用历年平均不保证5天的日平均温度”。

大家对此有什么看法,欢迎讨论啊~

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • myxuan
    myxuan 沙发
    张老师回答的很详细了 只有膜拜的份:lol
    2014-04-25 21:00:25

    回复 举报
    赞同0
  • 一夜江湖之路人
    可能是末端循环不畅造成在极寒条件下水管冻坏:)
    2014-04-25 13:58:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【分享】中国地暖市场的“怪”现象---从业10年的反思

本帖最后由 和尚也爱美 于 2013-10-31 11:46 编辑 安然度过了甚嚣尘上的“世界末日”,2013年的日子已在默默的过着。一边感受着寒冷的冬夜,手捧热茶,忽然冒出了想述说从业困惑的念头。对着四壁孤墙述说又不是我的性格,那就用我笨拙的指法码码字吧。 作为政府扶持、专家辅佐、从业者众多的地暖行业,就说被寄予众望的水地暖吧,新一代产品的闪亮登场不仅带给人们“脚热头凉”的舒坦,更是被贴上“节能”的标签。照理说,既然是节能嘛,技术含量应该稍稍提高了吧,事实上在我们的设计中确实也需要经过负荷计算,可是不管你碰到什么样的客户:开发商也好,零售客户也好,上来一律问你“多少钱一平米”。就好像问萝卜、白菜多少钱一斤似的。同是采暖设备,人们怎么不追着问空调、散热器的厂家,每平米合多少钱呢。你说怪不怪?这势必会促成地暖商家跳进价格战的“红海”里扑腾,而最终节能只能成为噱头。