我们施工的一个混凝土灌注桩工地,锚桩25主筋,我们通常做法是电弧焊搭接焊接,但设计院要求16以上的必须用机械联接,我查阅相关规范,未发现“16以上钢筋的必须用机械联接 ”的出处,请各位同行给出个主意,我应该用什么观点说服设计院和甲方。在此先谢过了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(60 )
只看楼主 我来说两句-
wwbandwxxx
沙发
liqiang69126 发表于 2013-10-31 16:27 谢谢。不过不理解你说的什么意思 我的意思很简单,就是支座反力和均布荷载相等的时候剪力为0。既然知道板的传递路径,那就能明白红线正好是支座反力和均布荷载等值的地方,只不过我把因果关系倒置了,以为你能明白。 其实那条红线课本上讲是塑性铰线,通过实验可以看到的。塑性铰的位置也可以认为是弯矩的极值位置,而极值的位置也就是斜率为0,剪力也就为0 了。
2013-11-01 09:46:01
赞同1
-
清清泉水
板凳
根据朱总抗规应用的解释,梁的从属面积就是两侧1/2间距范围内的实际面积,和竖向导荷计算方法不同。
2017-02-04 10:32:04
赞同0
加载更多回复 举报
楼上讨论的全部是竖向导荷的算法。我认为荷规的这一个条文说明是有问题的,编者自己搞混了从属面积与竖向导荷的计算规定。