土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《高规》3.4.5 3.7.3

《高规》3.4.5 3.7.3

发布于:2013-10-30 10:07:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《高规》3.7.3 抗震设计时 ,本条规定的楼层位移计算可不考虑偶然偏心的影响;
3.4.5 在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,楼层竖向构件最大的水平位移于层间位移,。。。。。
是不是可以理解为 层间位移角只看不考虑偶然偏心的工况; 位移比只看考虑偶然偏心得工况;
风荷载作用下的工况都不看?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • mkvedsvuyi
    mkvedsvuyi 沙发
    兜里糖呢 发表于 2013-11-1 10:37 我说的是考虑偶然偏心得工况,算位移角的时候也点考虑偶然偏心,然后不看考虑偶然偏心的工况,这样行吗?我觉得是可以的
    2013-11-01 21:39:01

    回复 举报
    赞同0
  • duanaihuihui
    duanaihuihui 板凳
    1,验算结构位移比的时候,总是要考虑偶然偏心
    2,位移比超过1.2的时候,要考虑双向地震作用
    2013-11-01 14:07:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

外梁贴圆柱柱边,钢筋怎样锚固

由于造型要求梁贴柱边,中柱还可以钢筋贯通,边柱怎么处理

回帖成功

经验值 +10