土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV配电所求教高压柜和控制屏的摆放

10kV配电所求教高压柜和控制屏的摆放

发布于:2013-10-29 22:54:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做一个10kV配电所,因为空间受限,需要把10kV中置柜跟电气二次专业的控制屏放在一个屋子里,我在规范中也没见什么特别的要求啊,比如两者能不能同屋放置,距离多少合适?
我的一次高压开关柜电缆是走柜体上方的桥架,二次控制电缆可以一起敷设吗?我听过这么说的,如果一次高压电缆和二次控制电缆 一起敷设距离过长的时候,高压电缆对控制电缆的电磁感应电压会影响到二次控制回路,引起断路器偷跳等事故,这是真的吗?我的一个配电所,可能一起敷设的距离加起来不超过100米,会影响吗?
低压配电屏也有一些问题,业主要求基础不能动,柜体是600深的固定柜,现在招的的厂家柜子是抽屉柜,厂家那边要求柜子最少要做800深的,深度变了基础必然要动,设计方怎么这么难呢?
  • zigj
    zigj 沙发
    1、可以,大于1米,建议尽量远一些,控制屏靠一侧墙
    2、不可以,控制电缆桥架和动力电缆桥架要分层布置。
    3、没问题,只要保证柜前的操作距离,柜后的维护距离,调整安装的基础槽钢,就可以了。