四种算法!四种结果!我要崩溃了!
300*600的梁 25的保护层 8号钢筋! 到底要多少下料长度才正确呢? 现在好多资料上算箍筋的内外皮还是按照以前的保护层定义算的即:从构件边缘至纵筋筋外皮!


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hwcsm20
    hwcsm20 沙发
    cgc2010 发表于 2013-10-31 16:41 用CAD画了个300*600截面,保护层20,直径8mm的箍筋外包长度是箍筋外包长度L=(B+H)*2-8c+24.3d外包长度 …为什么我在CAD中量出来中线有1796.5 用公式算只有1756.8
    2013-10-31 20:29:31

    回复 举报
    赞同0
  • cgc2010
    cgc2010 板凳
    用CAD画了个300*600截面,保护层20,直径8mm的箍筋
    外包长度是箍筋外包长度L=(B+H)*2-8c+24.3d
    外包长度是箍筋中线长度L=(B+H)*2-8c+19.6d
    外包长度是箍筋内边长度L=(B+H)*2-8c+14.9d

    2013-10-31 16:41:31

    回复 举报
    赞同0