地下室人防安装技术交底
一、一般要求:
1. 应认真阅读图纸,严格按照设计文件,设计变更和相关施工验收规范组织施工。对设计有疑问时不可盲目施工,应在咨询设计人员进行。
2. 平时、战时系统的预埋件必须一次全部预埋到位。
3. 人防产品应有人防设备生产许可证。
4. 密闭肋和防水护冀应采用厚度大于5㎜钢板制作,肋高不小于50㎜。密闭肋和防水护冀与管道的结合部应双面满焊,密闭肋和防水护冀应位于墙体厚度的中间,密闭肋和防水护冀应与墙垂直,端面应平整。安装时冀环与墙内钢筋焊接,浇筑混凝土前两端须封堵处理。
二、电气部分
1
、各防护单元的等电位连接,应相互连通成总等电位,并应与总接地体连接。要按图留有总等电位、局部等电位的接地镀锌扁钢。
2
、防空地下室室内应将下列导电部分做等电位连接:
(
1
)保护接地干线;
(
2
)电气装置人工接地体的接地干线或总接地端子
(
3
)室内的公用金属管道,如风管、给水管、排水管、电缆或电线的穿线管;
(
4
)建筑物结构中的金属构件,如防护密闭门、密闭门、防爆波活门的金属门框;
(
5
)室内的电气设备金属外壳;
(
6
)电缆金属外护层
(
7
)防爆呼叫按钮在安装时必须一次到位
3
、地下室要按图用两根底板钢筋连接成闭合回路并与接地点避雷引下线钢筋连接,要按图用两根钢筋焊接接地分隔带,螺纹连接的钢筋要跨接地线。
4
、电梯基坑、弱电机房、变配电所要按图敷设接地均压环,变压器要预留工作接地扁钢,电梯基坑、弱电机房及配电点要预留接地扁钢。
5
、结构主筋、人工接地装置、电气设备外壳、引入楼内的金属管道,金属卫生器具要与等电位连接装置相连接。
6
、焊接方式及焊缝要符合规范要求。
7
、防空地下室室内的外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上不得嵌墙暗装各种动力配电箱、照明箱、控制箱和指示灯、诱导灯、应急灯,应采取挂墙式明装。
外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙两侧应尽量避免安装电气设备,必须安装时,当两侧的接线盒,过度盒深度≥
100
时,以
δ=
3
镀锌钢板制作,且在背后加焊
δ=
8
钢板,周边飞出
50
四周满焊,同时应避免两侧过线盒在同一位置。
8
敷设在地下室及人防工程的底板和楼板中的电线导管应符合设计要求:
(
1
)穿外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的各种电缆(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预留备用管,应进行防护密闭或密闭处理。直接穿越外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的各种电缆应采用壁厚不小于
2.
5
㎜的热镀锌管做穿墙短管,两端出墙100,中间双面满焊密闭肋(
δ
≥
5
,
b
≥
50
)。抗力等级
≥
5
级的人防工程须在承受爆炸冲击波的一侧设置抗力片。抗力片厚度≥
6
㎜。短管内两侧应采用环氧树脂封堵,长度
≥
5
0
㎜
在顶板内敷设,穿外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的各种电线、电缆,应在墙两侧设置密闭盒,密闭盒之间的穿墙短管应采用壁厚不小于2.5㎜的热镀锌管,短管在墙中间位置应焊有密闭肋,厚度≥3㎜。密闭盒内的导线不得有接头。强、弱导线不得同一密闭盒敷设。
(2)人防强、弱电井、各人员出入口和连通口的防护密闭门、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径50~80㎜,
壁厚不小于
2.
5
㎜的热镀锌管,两端出墙100,中间双面满焊密闭肋(
δ
≥
5
,
b
≥
50
)
(3)各类母线槽、桥架不能直接穿越人防临空墙、门框墙、外墙、顶板,当必须通过时,母线应符合密闭要求,桥架改为穿管敷设,一根电缆穿一根管。人防区域内必须采用金属桥架。
9
、人防系统的多联开关导管,通风方式的电导管,人防呼叫电导管以及各种配电箱电源导管等都应敷设在底板或顶板中。
10
、照明灯具安装高度低于2.4米时,应增设PE保护线。
11
、防化通信值班室营设置AC380V16A三相四孔插座、断路器各一个和AC220V10A单相三孔插座5个,洗涤间脱衣室和检查室室内应设AC220V10A单相三孔带二孔防溅式插座各2个。滤毒室室内每个过滤吸收器取样点附近设AC220V10A单相三孔1个(距地1.5米)
12
、甲类防空地下室内除柴油发动机可不安装外,其他附属设备和管线均应安装到位。
13
、人防主体浇砼后不得随意打洞开槽。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报