我们打的地面。我用回弹仪垂直向下做90度回弹,我们是泵送混凝土,回去后我查了下回弹仪测强技术规范,角度修正和浇筑面修正我都明白,但是附录A为测区混凝土强度换算表,附录B为泵送混凝土强度换算表,我不知道应该用哪个表计算,在网上查了下却发现个泵送混凝土系数,彻底的蒙了。 恳请哪位前辈不吝赐教下..........:Q
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
木土阳太
沙发
只是浇筑混凝土压顶罢了,只是你的坡度应该坡向室内。
2013-11-05 10:24:05
赞同0
-
xiaozhu0527
板凳
这个是反檐,二次浇注好施工,不用吊模!