发布于:2013-10-29 17:00:29
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
1、主管安装一定要在设计图纸中标明的位置施工,不得有误差;
、主管必须要做保温;
3、主管安装要横平竖直;
4、主管要用管卡固定牢固;
5、主管安装完毕后要做打压试验。
1、分水器安装要保持水平;
2、分水器安装完毕后要擦拭干净;
3、要注意供回水的连接;
4、分水器安装完毕需要标明每个回路的供暖区域。
1、保温板的铺设
1)整板放在四周,切割板放在中间
2)平整度,高差不允许超过正负5MM
)缝隙不大于5MM
2、反射膜的铺设
1)反射膜铺设一定平整,不得有褶皱
2)遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象
3)反射膜方格对称整齐,不得有错格现象发生,(方便计算管道间距,反射膜方格间距为5公分)
4)反射膜之间必须用透明胶带或铝箔胶带粘贴
3、钢丝网铺设
1)钢丝网(100*100mm)用扎带固定
2)钢丝网四周连接处需用扎带固定,每片钢丝网扎代数数量不得少于12个。
3)不得出现钢丝网翘起现象
4、墙体隔热层要用胶粘贴牢固不得脱落
1、与设计回路相符合
2、管道铺设间距与设计相符合
3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司
4管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM
5、坚决杜绝出现管道交叉现象
6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管
五、回填层的铺设
1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工
2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位
3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。
4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报