~~10kv 2240kw异步电机用多大电缆

发布于:2013-10-29 10:46:29 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
如题,我在一个项目遇到10kv 2240kw异步电机,发现现在电机用的是3*95的电缆,个人感觉偏小,附电机铭牌

IMG_20131007_091644.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • jhongsong123
    jhongsong123 沙发
    大于2000KW的电机最好安装差动保护;
    另外, 电缆选型要考虑动、热稳定,需要更加短路电流来计算:s≥I*sqrt(t)/k
    I短路电流;
    t保护动作时间;
    K电缆系数
    2013-11-01 17:19:01

    回复 举报
    赞同0
  • wgw5213344
    wgw5213344 板凳
    lingxuct 发表于 2013-10-29 16:29 查一下,RCS-9643是不是有差动保护功能,或者让南自把ECS-9641升级,可能可以做到差动保护(加扩展板);谢谢斑竹
    2013-10-29 16:46:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多