小弟最近在做一个项目,地下室一层为车库,地上六层为砌体。用PKPM建模时是按照底框结构来建吗?
如果是按照底框结构来计算的话,由于地下室的柱子比较多,在计算地上一层与地下一层的刚度比时,不用剪力墙已经能够满足刚度比的要求,那是否还需要布置剪力墙呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • clumsybird09
    clumsybird09 沙发
    土木变钢 发表于 2013-10-30 00:09 抗规有纯框架的底框结构吗?规范是设计的依据没有吧我是这样理解的,抗震墙是第一道防线,柱子是第二道防线。在建模型的时候发现,即便是不加抗震墙,地下一层的刚度与地上一层的刚度比已经满足1~2.5,再加抗震墙的话,估计地下一层的刚度会很大的
    2013-11-04 14:53:04

    回复 举报
    赞同0
  • cadxzhou
    cadxzhou 板凳
    应按《JGJ 278-2012 底部框架-抗震墙砌体房屋抗震技术规程》设计
    2013-10-30 08:15:30