土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电所低压柜馈线断路器

变电所低压柜馈线断路器

发布于:2013-10-29 08:59:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变电所低压柜馈线断路器必须用电子脱扣单元吗?如果必须,为什么呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • s9
    s9 沙发
    yuyang0501 发表于 2013-10-29 11:28 如果微机自动化系统变电所,热磁脱扣器也可配电动操作机构和智能监控仪表实现三遥功能吗?可以,电操就是电机控制手柄。
    2013-10-29 11:31:29

    回复 举报
    赞同0
  • yuyang0501
    yuyang0501 板凳
    s9 发表于 2013-10-29 10:42 肯定不是必须。对供电对象不太明确或有可能微调的线路,电子脱扣器有些灵活性而已。1、热磁脱扣器动作误差 …如果微机自动化系统变电所,热磁脱扣器也可配电动操作机构和智能监控仪表实现三遥功能吗?
    2013-10-29 11:28:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多