土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 拟建的马路要穿过埋地的10KV高压线,请问需要采取何种措施?
要在楼房旁,重建一条斜坡马路,,原来是一草坪,草坪下直接埋有一条10KV的高压线,物业介绍:该高压线采取的是直埋,没有加保护套管,现在根据规划只有在此处修建马路,但物业要求采取保护措施,才允许修建马路请问该采取什么保护措施?

全部回答(5 )

  • zzzlll999_1992
    规划太过份了,应该留出通道。建议道路能沿电缆直埋通道修建,尽量留出以后开挖的通道,不要让砼路面将电缆压实了,如果必需压实,只能做好以后重新选择通道或另架架空线了。:)
    2013-11-14 08:50:14 来自 PC 评论 举报
  • 自行
    加保护管或者钢筋混凝土包封
    2013-10-31 12:43:31 来自 PC 评论 举报