土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机回路导线截面

电机回路导线截面

发布于:2013-10-28 13:48:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电机配电回路,导线载流量必须大于断路器额定电流吗?如果小于用热继电器不是也可对导线进行保护吗?求解

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • s9
    s9 沙发
    1、导线载流量必须大于断路器额定电流吗? 不是的,导线电流大于断路器 整定电流

    2、电机过载保护应采用热继,所以断路器不应采用热脱扣(或热脱扣大出1至2级以避免与热继电器不匹配)。

    3、所以导线截面选择除考虑压降、热稳定问题外(也通常不须校验), 载流量大于热继电器整定电流(也就是不小于电机额定电流)即可。
    2013-10-29 11:28:29

    回复 举报
    赞同0
  • yuyang0501
    yuyang0501 板凳
    wyjmb 发表于 2013-10-29 11:04 其实你这问题并不是线小,应该说线配合电机合适,只是断路器选大了。热继电器是电机过载保护,电机过载了, …精辟,就是这个意思
    2013-10-29 11:19:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1000kva变压器,负荷530kw,增加200kw电动机一台,求计算方法!~

本帖最后由 a3674655 于 2013-10-31 10:38 编辑 公司一台1000kva 10/0.4kv,目前所带负荷530kw,现新增一台200kw电动机,电机距配电房600米,120电缆双拼,软启动采用施耐德ATS48C41Q。个人感觉变压器小了,就是不知道怎么计算。请大家帮忙看下怎么计算,以数据说服公司领导更换变压器。

回帖成功

经验值 +10