正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(11 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
本帖最后由 a3674655 于 2013-10-31 10:38 编辑 公司一台1000kva 10/0.4kv,目前所带负荷530kw,现新增一台200kw电动机,电机距配电房600米,120电缆双拼,软启动采用施耐德ATS48C41Q。个人感觉变压器小了,就是不知道怎么计算。请大家帮忙看下怎么计算,以数据说服公司领导更换变压器。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
s9
沙发
1、导线载流量必须大于断路器额定电流吗?
不是的,导线电流大于断路器
整定电流
。
2013-10-29 11:28:29
赞同0
-
yuyang0501
板凳
wyjmb 发表于 2013-10-29 11:04 其实你这问题并不是线小,应该说线配合电机合适,只是断路器选大了。热继电器是电机过载保护,电机过载了, …精辟,就是这个意思
2013-10-29 11:19:29
赞同0
加载更多2、电机过载保护应采用热继,所以断路器不应采用热脱扣(或热脱扣大出1至2级以避免与热继电器不匹配)。
3、所以导线截面选择除考虑压降、热稳定问题外(也通常不须校验), 载流量大于热继电器整定电流(也就是不小于电机额定电流)即可。
回复 举报
回复 举报