土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 施工新人求指教,这样做底层的排污可以吗?

施工新人求指教,这样做底层的排污可以吗?

发布于:2013-10-27 20:56:27 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
刚跟师傅一起做,底层的做同层排污,另外一根立管通到顶.因为现在工程停了,没办法从上面开始做,只能先把下面商铺的做好,把商铺交了,以后再做上面的排污.
师傅说底层的只能这样做,但是我看跟图纸上面不一样,所以想问一下,这样可以吗?还是有其它更好的施工方案?最后一张就是张二张完成后的样子.

20131025149.jpg


20131025148.jpg


20131026157.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • huangjiasi4
    huangjiasi4 沙发
    学习一下,呵呵
    2013-10-30 16:41:30

    回复 举报
    赞同0
  • darren_zhang
    darren_zhang 板凳
    wangnongqin2013 发表于 2013-10-28 22:16 从图上看,定性方面,这种做法是可以的,但是,排水支管连接在排出管上时,连接点距离立管底部下游水平距离不得 …哦………..好像明白了,就第一张图来说,通到楼顶的那根立管的底部1.5米之内有90度的弯头,那么上面的那个卫生间的排出管就不能跟它合在一起了,是这个意思吗?那个肯定没有1.5米的.另外,像最后一张图,排水管的S型存水弯的连接点,离通到楼上的110立管底部,最少也应该要有1.5米的距离是吧?那个应该有的.是这样吗?
    2013-10-29 19:02:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于阳台排水立管是否做通气管。

如题。求大神解答小弟现在管理的工地。给排水系统图纸标注排水立管(非污水管)有通往屋面做通气管。个人觉得阳台建筑排水没有臭气,可以不做。是否会影响验收

回帖成功

经验值 +10