非联动,湿式报警阀到控制柜的接法

发布于:2013-10-27 18:26:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小KTV,有消火栓系统和喷淋系统。前期做这个活的人跑了。我来收尾。。。。。
有报警控制系统。但是泵房离联动电路太远。
干脆想偷个懒,因为只有消防泵,我直接把湿式报警阀安装在消防泵的出口端。

然后报警阀上的压力开关,直接连两条线到消防泵控制柜的启泵端子上。

请教懂的师傅们:当有喷头破裂或者消火栓放水的时候,是不是能启动消防泵呢?

这样接法的话,虽然有报警控制系统,但是只能起报警的作用。

启动泵还是靠湿式报警阀。

还有个问题就是压力开关接到消防泵控制柜里面 不需要加其他元件吧?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • eric8woo
    eric8woo 沙发
    很好很强大!
    2013-10-29 17:53:29

    回复 举报
    赞同0
  • w-jwei
    w-jwei 板凳
    报警阀有压力开关,是可以启动喷淋泵的,消火栓箱里有启泵按钮,也可启动消防泵,但是报警系统如何接这个不是给排水的内容,你要到电气版去问下!1