土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 高层地震作用和层间位移角图像疑惑?

高层地震作用和层间位移角图像疑惑?

发布于:2007-09-19 09:49:19 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
小弟最近试算一个36层(地下两层)的剪力墙住宅。暂定标准层为一个,每层平面布置和层高完全相同。1-10层混凝土为C45,11-20层混凝土为C40,21-36层混凝土为C35。试算结果如图中所示,在这里请教的问题:
在1-10层的地震作用为什么会比上面楼层的偏大,而到了临近顶层处地震作用又有明显的变大。请问,这个地震作用随楼层的变化趋势为什么是这个样子?是不是类似的剪力墙结构都有这样的变化趋势呢?
同样,对于层间位移角的变化趋势,为什么是在楼层的中部最大?

1190166607231.jpg

  • ansysdede003
    ansysdede003 沙发
    此图是层间位移角的变化趋势。
    2007-09-19 09:50:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于侧移刚度和扭转刚度的问题

在satwe的总信息中,有关于“结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度”,小弟最近做的一个住宅,试算阶段,只有一个标准层,但是计算出每层的侧移刚度都不同,如图所示,在这里想请教,这里的侧移刚度是怎么计算的?看来不仅是与平面布置有关,还与层高有关。想请教一下,具体是怎么计算的,或者应该参考什么文献?

回帖成功