要考试了,还有个问题没弄明白,只有开新贴求助了
要考试了,还有个问题没弄明白,只有开新贴求助了
关于热水设计小时供热量计算的
规范(GB50015-2003,建规)5.3.3第三条,半即热式、快速式加热器的供热量按设计秒流量设计,怎么理解?
发布于
2007-09-19 09:49:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
dxs10
无存储热水
2007-09-19 21:52:19
来自 PC
评论
举报
guagua0526
谢谢版主,已经查到相关书籍
公式:Qh=Qg(tr-tl)C Pr
Qg为热水设计秒流量
2007-09-19 21:45:19
来自 PC
评论
举报