关于电表的测量问题

发布于:2013-10-27 15:19:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 电气何求 于 2013-10-27 15:29 编辑

有的智能电表可设置测量流变值,实际流变为100/5的,电表设置成75/5,会对电表的读数有何影响?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 多多指教
    多多指教 沙发
    这样显示的肯定小啊,如果实际电流100的话,你这只有75了啊
    2013-10-28 08:48:28

    回复 举报
    赞同0
  • 智库
    智库 板凳
    一次电流100A时,显示值为75A
    2013-10-27 23:44:27

    回复 举报